消防网友62933
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
疏散出口宽度
发表评论: 说的是今后新规范就要求了门洞口要预留大一些,满足设计净空要求,还有就是实际可以有5%的偏差也是符合规范的
2021-11-25 10:32
-
疏散出口宽度
发表评论: 规范是要求净洞口,但原来的建筑设计规范和施工洞口预留尺寸没注意这个问题,一般预留洞口尺寸都是按设计尺寸,防火门再根据这个尺寸来做,基本做下来只有1050了,这个问题都是老的余留问题,只有从满足疏散宽度的要求去解释了。比如说规范要求楼梯间疏散门最低不小于900,设计是1221,做下来是1050也是满足规范的
2021-11-25 10:31
-
风管穿排烟机房是否做防火包裹?
发表评论: 刘老师,你好,穿风机房墙体的镀锌铁皮风管,风机房内由于空间小,风管根本无法达到距离墙体2米范围内做防火包裹,一般风管进风机房1米左右就接风机了。
2021-11-25 10:11
-
消防箱水平支管和消防立管主管能采用机械开孔三通连接吗?消火栓管道和喷淋管道DN65、DN80能采用丝接连接吗?
发表评论: 消水规--明确大于DN50采用沟槽连接,但实际运用中,消火栓支管都是采用的丝接连接,沟槽连接一个弯头加两个卡箍,造价高,并且不稳固,我建议接消火栓支管可以采用丝接连接,这个规范没考虑管道稳定性和节约工程造价。
2021-11-25 09:47
-
消防箱水平支管和消防立管主管能采用机械开孔三通连接吗?消火栓管道和喷淋管道DN65、DN80能采用丝接连接吗?
发表评论: 工程实际中为了节约成本,每个项目都是做的机械三通,我认为采用沟槽三通造成管道浪费(每根管子6米,层高2.9米,在用沟槽三通,一根管子就要锯断600mm下来无用)和多用卡箍,成本增大很多,造成浪费。规范应该修改,接消火栓支管可以采用机械三通。消火栓支管很多都是预埋到墙体里面,采用机械三通安全性能完好。
2021-11-25 09:41
1
