消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散出口宽度

建筑平面图,门FM1221,土建施工时垭口留1.2米宽,这样门净宽就不足1.2米,消防验收以净宽为准,这个矛盾怎么处理?这个FM1221,到底是垭口宽还是净宽?

libaiqi | 2021-11-21 18:47
请写下您的回答回答

回答 | 4

阳光哥哥 2021-11-22 12:27 00 [回复]举报

净宽度!

消防网友62933 2021-11-25 10:31 00 [回复]举报

规范是要求净洞口,但原来的建筑设计规范和施工洞口预留尺寸没注意这个问题,一般预留洞口尺寸都是按设计尺寸,防火门再根据这个尺寸来做,基本做下来只有1050了,这个问题都是老的余留问题,只有从满足疏散宽度的要求去解释了。比如说规范要求楼梯间疏散门最低不小于900,设计是1221,做下来是1050也是满足规范的

消防网友62933 2021-11-25 10:32 00 [回复]举报

说的是今后新规范就要求了门洞口要预留大一些,满足设计净空要求,还有就是实际可以有5%的偏差也是符合规范的

李勤 2026-01-21 17:00 00 [回复]举报

规范要求的疏散宽度是净宽度

关闭

关闭

手机APP下载