消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于控制箱电源问题

防火卷帘和电动挡烟垂壁等功率不大的控制箱从防火分区消防配电箱接电,是否可以一路电线带多个控制箱,还是每个设备都要单独从消防电源箱接线;一个楼有多个排烟风机,功率和电线是否可按两台最大功率的风机考虑

消防网友62117 | 2026-03-09 14:14
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-03-09 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌防火卷帘、电动挡烟垂壁等小功率控制箱可共用一路电源线从防火分区消防配电箱引出;多个排烟风机的配电设计可按最大两台功率之和选型电缆与保护装置,但必须满足国家强制性规范的运行逻辑与保护要求。

仓鼠 2026-03-09 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

重要设备其配电必须单独拉线而且需要主备电分开拉因为其配电箱主备电切换必须为最末一级配电箱处切换也就是现场(强条),电动挡烟垂壁可一路带多但最好别夸防火分区,防火卷帘可在相应防火分区的配电箱内一带多别夸防火分区

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。     备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。     消防配电设备应设置明显标志。

条文解释:10.1.8 本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。     本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。

懒得说 2026-03-11 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火卷帘和挡烟垂壁可以一路线带多个控制箱。  一栋楼多个排烟风机在火警联动启动时可能全部启动,功率和线缆只按照两台最大功率考虑,无法满足风机全部动作运行的要求

sail 2026-08-19 14:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火卷帘和挡烟垂壁可以一路线带多个控制箱,不超5个

关闭

关闭

手机APP下载