娱乐场所疏散指示灯系统

娱乐场所疏散系统除了壁挂是疏散指示灯以外过道装地埋是疏散指示灯这个有什么新规范指示灯间距等等

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

追风赶月 2025-12-26 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:灯具间距不应大于3m。4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:6 当安装在疏散走道、通道的地面上时,应符合下列规定:       1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;       2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封;       3)标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

赵吏 2025-12-26 09:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:

  2 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”)。

 4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:

      1)应选择A型灯具;
      2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
 5 灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:
      1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外,设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;
  7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
      1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67。

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;
2)灯具的设置间距不应大于3m。
4 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向,并导向安全出口。

李勤 2025-12-26 09:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2025-12-26 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:       1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;       2)灯具的设置间距不应大于3m。

Czhhhh 2025-12-27 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地埋只能作为辅助 不能替代壁挂