【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?

请写下您的回答回答

回答 | 共10个

消防网友70474 2025-09-17 15:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

表用错了,要采用压力真空表,这样才能显示正压值

沉默 2025-09-17 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是真空表啊,0就是最大

消防网友68723 2025-09-18 09:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

泵转向是否正确?管道是否有漏点?进口阀门是否打开?

9825 2025-09-18 20:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灌泵不足或管路漏气

罗布快跑 2025-09-18 21:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

先不说显不显示压力了,这是什么压力表,-0.1在左边没问题,怎么0在右边,中间还是正数,表示确实有点奇葩,正常不是负压过了是0然后是正压吗

波- 2025-09-19 15:37  3 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的0.03的静压,是正压,用真空表还没有正压读数,怎么能显示正压呢。

夏日阳光 2025-09-26 19:11  1 赞  1 踩 [回复] 举报

这个是真空压力表!消防水泵启动时才会显示负压力值。平时就是0

红色ID 2025-10-09 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

兄弟...你这是真空表...没法显示正压

阿锋 2025-10-10 22:46  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规范,5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。

由提供图片,该表量程判断,为真空表(依据:真空表:单纯用于测量小于大气压力的仪表,测量范围为负压,如 Z-40 型真空表,测量范围是 - 0.1~0MPa。压力真空表:既能测量小于大气压力的负压,也能测量大于大气压力的正压,如 YZ-40 型压力真空表,测量范围有-0.1~0.06MPa、-0.1~0.15MPa 等多种规格。)

判断条件:

一、水泵未启动,管路无水流时,1. 吸水管阀门(底阀 / 闸阀)全开,指针指向 “0MPa”(或接近大气压值) 此时吸水管与大气连通,管内压力 = 大气压,真空表(以大气压为基准)显示 “0”,无真空度;若轻微偏离 0(如 ±0.002MPa 内),属正常误差(仪表精度允许范围,通常消防用真空表精度为 1.5 级或 2.5 级)。

二、水泵启动运行,管路有水流,消防水泵启动后,吸水管内形成负压(真空)指针应迅速从静态的 0MPa 向负压方向(-0.1MPa 侧)偏转,无 “卡顿”“跳跃”。消防水泵吸水管的正常真空度一般为 -0.02~-0.08MPa(具体取决于水泵扬程、吸水管直径、吸水高度:吸水高度越高,真空度越大;吸水管越细,真空度略大,但不得超过 - 0.09MPa,否则易导致 “气蚀”)。

同同不同 2025-10-13 09:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

真空表,消防泵吸水管吸水显示负压值