低于五平米的卫生间需要设置喷淋吗

低于五平米的卫生间需要设置喷淋吗

复杂 | 2021-06-07 14:28
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2021-06-07 16:35  3 赞  0 踩 [回复] 举报

这个说法是旧防火规范里的说法。新建规已经不存在了。除游泳池溜冰场的场所,需要设置自喷的建筑,适宜用水扑灭的场所,都需要设置喷头。

资源网小助理 2021-06-11 15:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一类高层公建,无论卫生间大小,都需要设置喷头。

查规范   回复: 资源网小助理2021-12-07 14:55

那请问,二类高层公共建筑呢? 这个依据在哪

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

资源网小助理   回复: 查规范2022-03-10 08:41

公共卫生间需要

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-04-14 12:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议按图施工,有设计即安装


如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的


如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据

有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准