【图】报警阀前面的是什么阀门?



陈泽平 | 2025-07-03 15:53
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

消防网友31220 2025-07-03 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

立管上的涡轮式信号蝶阀

水平管道上是减压阀和手柄沟槽蝶阀

沉默 2025-07-03 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你问的是蝶阀还是减压阀

李勤 2025-07-03 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

像是减压阀阀组(你看一下管路前后压力值就能确定)


邦哥 2025-07-03 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警阀前面是信号蝶阀。维修报警阀时方便切断水源。此处的阀门要求常开,为了防止关闭后忘记打开,此处采用了信号阀,火灾报警控制器可以监控到他的启闭状态,如果忘记关闭时,主机会有个提醒。

牛疼 2025-07-04 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有没有一种可能,这两个都是减压阀

zcbricoh 2025-07-04 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防泄压阀,主要用于消防给水系统中,当系统压力超过设定值时自动开启泄压,保护管道和设备安全,

通常安装在消防泵的出水管道上。

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你想问的是带压力表的那个?减压阀,先导式减压阀。

规范要求,两个以上报警阀组时,要求设备用减压阀。

LD 2025-07-05 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

先导式减压阀

scool 2025-07-11 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

减压阀

小赖哥 2025-07-11 18:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

供水侧控制阀