防火隔墙怎么需到顶或楼板吗

如题,防火隔墙怎么需要像防火墙那样设置在建筑基础上吗,连接到建筑构件上,需要修到顶部或楼板吗

消防阿木木 | 2025-05-28 15:04
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-05-28 15:38 10 [回复]举报

上到顶,下到楼板,不然怎么满足耐火要求。

vicher 2025-05-28 17:31 10 [回复]举报

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2.1 条,防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。


牛丫头消防课堂 2025-05-28 18:24 10 [回复]举报