一个补风系统负担多个防烟分区的补风

请教各位老师,将一个防火分区划分成四个防烟分区,若对每个防烟分区单独补风,当一个防烟分区着火时怎么实现单个补风口单独开启?

杨阳洋 | 2025-05-16 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 1

磨砂猴 2025-05-16 11:47 00 [回复]举报

1,如果四个防烟分区仅用挡烟垂壁划分,所有口同时补风均可

2,如果用防火隔墙分隔成单个独立空间,就通过模块联动关闭其他的防火阀