消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?

在一个设计图纸上看到使用膨胀型钢结构防火涂料让风管达到耐火极限,DEEPSEEK查到以下内容,网址 https://news.qq.com/rain/a/20250409A06J0V00 这样可以吗?

消防网友62117 | 2025-04-16 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

wetom 2025-04-16 15:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

钢结构使用没问题,镀锌铁皮风管不行,极易变形脱落。

小唐12321 2025-04-16 15:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

成本能低多少,其实排烟耐火在火灾中意义不大,280度后就不排烟了。

潘天坤 2025-05-07 10:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通风管道耐火极限和钢结构防火涂料的耐火极限不一样,试验方法和测试工具都不一样

有些地区有做过试验,普通钢结构防火涂料涂刷在风管上无法满足相关要求



关闭

关闭

手机APP下载