消防控制室值班制度应遵循哪个国家标准

消防控制室值班制度应遵循GB-25506-2010-4.2还是GB-25201-2010-5.2?值班人员每班工作时间应大不于8小时?还是可实行12小时2班倒?

Bruce you | 2025-03-20 16:52
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

资源网小助理 2025-03-20 17:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为是工作时长不大于8h,3班倒

尹先生 2025-03-20 17:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在新疆你应该执行这个标准。

建筑消防设施管理规范(DB65/T 3119-2022)

7.2.1.3 消防控制室(消防控制中心)值班时间和人员应符合以下要求:

a) 实行每日 24 h 值班制度,值班人员应通过国家职业资格技能鉴定,持有消防设施操作员四级

/中级工以上等级国家职业资格证书;

b) 每班工作时间不大于 8 h,每班人员应不少于 2 人,接入城市物联网消防远程监控平台的,每

班人员可以为 1 人。

EHS-DL 2025-03-20 17:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室值班制度应 ‌同时遵循GB 25506-2010-4.2和GB 25201-2010-5.2‌,且每班工作时间严格限制为 ‌8小时以内‌,禁止12小时两班倒‌。GB-25506-2010-4.2中也没有说12小时2班倒啊。

重庆消防   回复: EHS-DL2025-03-21 14:13

道理是这个道理,事情涉及需要人员持证上岗,所以,每个地方执行的标准是不统一的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 重庆消防2025-03-21 14:42

确实在某些项目里有人员值班12小时,甚至值班人员没有持证上岗等现象。但这是不合规的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

尹先生 2025-03-20 17:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

中华人民共和国劳动法   第三十六条 国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。