  • 消防控制室值班制度应遵循哪个国家标准
    发表评论: 中华人民共和国劳动法   第三十六条 国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

    0 0 2025-03-20 17:41

  • 消防控制室值班制度应遵循哪个国家标准
    发表评论: 在新疆你应该执行这个标准。建筑消防设施管理规范(DB65/T 3119-2022)7.2.1.3 消防控制室(消防控制中心)值班时间和人员应符合以下要求:a) 实行每日 24 h 值班制度,值班人员应通过国家职业资格技能鉴定,持有消防设施操作员四级/中级工以上等级国家职业资格证书;b) 每班工作时间不大于 8 h,每班人员应不少于 2 人,接入城市物联网消防远程监控平台的,每班人员可以为 1 人。

    0 0 2025-03-20 17:33

  • 消防救援口是否需要遵循不小于20米的规定
    发表评论: 通用规范是把分散在各个规范里的强制条文做了汇总,原来的规范里的非强制条文转为推荐性标准,你可以看通用规范的前言,看这条是否被废止。

    0 0 2025-03-08 23:28