煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯

煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯

枭狼119 | 2025-02-14 15:03
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

Q119. 2025-02-14 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。

好像没有列举不需要安装的情形。

喧哗 2025-02-14 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按建规的说法  戊类不用做

Q119.   回复: 喧哗2025-02-14 16:58

现在是建筑防火通用规范

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2025-02-14 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置的

消防网友68723 2025-02-14 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通规:10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志;

jinyanwu 2025-02-15 16:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据通规:高层戊类厂房应设置灯光疏散指示标志

1111111 2025-02-17 13:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要看你那厂房建筑是否是高层厂房。1 高层建筑 high-rise building     建筑高度大于27m的多层住宅建筑,建筑高度大于24m的多层厂房、仓库和其他民用建筑。