请问下室外消火栓管网漏水量数据在哪里查询?
有一个小区有一个环状的室外消火栓管网,大概350米左右,有4套室外消火栓和2套水泵接合器。现地下泵房的室外消火栓管网打到0.35Mpa后观察,1周后掉到0.26Mpa,再周掉到0.24Mpa(压力表大概数值)。请问这种情况算是正常情况嘛?有没有官方漏水数据可提供给我,我去和物业说明情况,谢谢。



现在是这么个情况,官网掉压慢,然后室外管网现在也不好查漏,我是想把室外消火栓稳压泵调到0.25Mpa~0.35Mpa区间,按我们测试的结果来看一周启一次稳压泵也算正常的吧,但是具体这个是根据哪个规范条例我就找不到,因为物业那边说给我个情况说明,他们要给维保看。