消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓冬季防冻

各位老师:关于室外消火栓冬季防冻,有没有具体规范要求?

红门铠甲 | 2024-12-18 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

一个呆呀 2024-12-18 11:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个看规范没用,我们哈尔滨都是地埋栓,

我们的项目都是排空水、井内灌珍珠岩、双层井盖中间做密封处理

喧哗 2024-12-18 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室外消火栓标准里有个排放余水装置(附图泄水阀),关闭消火栓后,栓内压力低于0.1MPa,自动排水。防冻地上栓把泄水阀装在冻土线以下就行了。室外消火栓标准图集里也有。

云中飞翔 2024-12-18 20:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当前的室外地上式消火栓,在下部有个排放余水的装置,每次用过之后,打开附近的阀门井,打开排放余水开关,排放余水,排放后一般冰冻线以上就没有水了,完全满足房东要求。

jinyanwu 2024-12-19 09:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》:

依据7.1.5条,可以采用干式。

关闭

关闭

手机APP下载