消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

液位显示装置信号传输

请教各位大佬,项目两个保护区域,距离约1公里,分别设置消防控制室和地下式消防水池,水泵房,其中一个消防室作为分控室,分控室位置液位显示信号需不需要传回主控室?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

一个呆呀 2024-12-17 09:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我做过类似的,没把水位显示给主控室,

我是做分控室给主控室两个监视信号(高、低水位),验收的时候没有人提出异议

李中良 2024-12-17 10:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为:分消控室有人值班的情况下,放在分消控室即可。

jinyanwu 2024-12-17 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据3.4条要求,对分控室内消防设备状态信息需要上传到主控室。

关闭

关闭

手机APP下载