李中良
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都半降,是否要给汽车疏散
发表评论: 就在你引用的《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,4.6.3的条文说明里明确写着:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。
2025-09-01 14:55
-
地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都半降,是否要给汽车疏散
发表评论: 地下停车场车辆通道上的防火卷帘,要求是两步降的。不是说仅人员通道上的防火卷帘才两步降。好像有个现行规范上的条文明确写着,停车场卷帘两步降。
2025-09-01 14:50
-
请问各位老师钢架结构大棚,用于农贸市场,是按照厂房仓库上消防设施吗
发表评论: 用于农贸市场,就不属于农业建筑,属于民用公共建筑,也不能按厂房仓库的工业建筑设置消防设施。
2024-12-17 10:59
-
防火阀是否需要设置距地面1.3米的手动执行机构
发表评论: 通风、空调系统的防火阀没有要求,排烟系统的排烟防火阀有相关要求。
2024-12-17 10:58
-
疫苗厂房需要安装自动喷淋灭火系统吗
发表评论: 查建规,根据厂房面积大小、高度多少而定。没有数据,不好定。
2024-12-17 10:55
-
二次消防设计
发表评论: 根据使用功能,没有的消防系统要增加;位置不合适的消防设施需要调整。
2024-12-17 10:54
-
消防控制室设置距离建筑物不应超过多少米?
发表评论: 一般民用建筑消控室在建筑物内,你问这个问题,是不是只有工业建筑,需要单独设置消控室。按建规的耐火等级和防火间距具体查阅或计算。
2024-12-17 10:52
-
液位显示装置信号传输
发表评论: 个人认为:分消控室有人值班的情况下,放在分消控室即可。
2024-12-17 10:49
-
消防应急照明集中电源能不能安装在消防控制室内部?
发表评论: 没有规定说不可以安装在消控室内,根据建筑布局定。
2024-12-17 10:46
-
正压送风风机出口处是否应加装防火阀
发表评论: 防火阀安装一般安装在需要进行防火分隔处,正压送风机向室内需要正压的场所送风,不存在回燃的问题,规范没讲此处要装防火阀。
2024-12-17 10:45
-
请教一下几位老师,正压送风口出口处是否应加装防火阀
发表评论: 正压送风口出口处没有规定要求安装防火阀。楼梯间送风口常开,前室等送风口常闭,火灾时相应位置需联动打开,但不是用防火阀。
2024-12-16 11:12
1
