消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

测量疏散楼梯净宽度时,是测量墙面到楼梯扶手内侧还是到扶手中心线

请问测量疏散楼梯净宽度时,是测量墙面到楼梯扶手内侧还是到扶手中心线,求大佬们解答一下。

关二斤 | 2024-12-09 16:31
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

同同不同 2024-12-10 07:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看设计在火通规实施前后吧

LHH2737 2024-12-10 09:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以按中心线,但也不会差这么一点点疏散宽度,没有必要纠结

关二斤   回复: LHH27372024-12-11 16:53

有的住宅真是到中心线满足,到内侧就不行

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 关二斤2024-12-12 09:25

那就按民用建筑通用规范GB 55031-2022第5.3.3 条:

当公共楼梯单侧有扶手时,梯段净宽应按墙体装饰面至扶手中心线的水平距离计算。当公共楼梯两侧有扶手时,梯段净宽应按两侧扶手中心线之间的水平距离计算。当有凸出物时,梯段净宽应从凸出物表面算起。靠墙扶手边缘距墙面完成面净距不应小于40mm。

如果要较真的话,通规指南和建筑设计防火规范图集都是小于规范正文的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

vicher 2024-12-11 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是否执行通规?依据《民用建筑设计规则 》6.7.2条,算至扶手中心线;执行通规时,依据《建筑防火通用规范》(GB50037-2022)实施指南中图7-5,算至栏杆或扶手内侧。

关二斤   回复: vicher2024-12-11 16:52

是的,所以想着按照严格的要求来,扶手内侧够中心线自然满足

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载