消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼板暗埋槽盒会不会降低板的耐火极限

部分墙上嵌入设备箱都要考虑嵌入箱体背后墙的耐火性能,请问板上暗埋槽盒敷设电线电灯等会不会降低板的耐火极限

yxr123@@@ | 2024-10-25 15:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-10-26 10:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有加强措施的

民用建筑电气设计标准GB 51348-2019

8.1.10 布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时,其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。

26.1.9 弱电线路布线系统电缆、电气导管、金属桥架(槽盒)在穿越每层楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火分隔时,其孔隙应采用不低于建筑构件耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。

懒得说 2024-10-26 17:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

线盒是分散设置,对楼板整体耐火极限影响不大。参考:轻质混凝土隔墙75mm耐火极限2.5h

yxr123@@@   回复: 懒得说2024-11-01 16:30

是不是正常的楼板填充墙都不存在耐火极限不达标的要求。因为要求很低

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载