消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于疏散走道疏散距离的问题 求大神解答

因建筑设计防火规范5.5.17已作废,此5.5.17表格是不是也作废了,疏散走道疏散距离在《建筑防火通用规范》内无明确要求

问疏散走道疏散距离多少都可以了吗?

一红到底 | 2024-10-14 17:55
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-10-15 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是的,依然按照5.5.17设计,其他被废除规范但没有替代条文的也一样

夏至930 2024-10-22 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报


有很大争议,替代条文没出来,就把原条文废止,本身就是个问题,所以一些没有出新替代的条文,还按照老规范来实施,即使他被废止了。

jinyanwu 2024-11-12 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

废止的是原规范的相关强条的强制性,如果通规上有新条款,执行通规,通规上没有相关新条款,那原规范上条文可以作为一般条款执行即可,

shwbest 2024-12-02 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是作废,是作为普通条款执行了

关闭

关闭

手机APP下载