消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教一下下沉广场与地铁后及商铺一起时,下图的箭头方向的防火门能不用改成普通门,或者有没有说明条文说明。

WeiHL | 2024-09-27 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

半个鸭梨 2024-12-04 17:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑与防火规范6.4.14.5

防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

您这个图上面的门应该是甲级防火门,下面的是乙级防火门

关闭

关闭

手机APP下载