IG541为什么比IG100更常见
发表评论: 单独抽离氮气成本不算高,但是 IG541 提取只需要把空气中的氧气消耗掉就可以了
2025-01-20 15:14
-
商场内部不到200平方米的经营场所,衣服商场整个防火分区与防火卷帘,在哪个规范中可以查到?
发表评论: 建筑设计防火规范5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定: 1 设置在高层建筑内时,不应大于4000m²; 2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m²; 3 设置在地下或半地下时,不应大于2000m²。你这个面积太小了,防火分区和卷帘门应该是商场统一布置,如果觉得不合适,两个ABC4kg干粉灭火器足够了
2024-12-17 16:06
-
请教一下下沉广场与地铁后及商铺一起时,下图的箭头方向的防火门能不用改成普通门,或者有没有说明条文说明。
发表评论: 建筑与防火规范6.4.14.5防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。您这个图上面的门应该是甲级防火门,下面的是乙级防火门
2024-12-04 17:45
-
地上二层的公共建筑,一层设置的独立车库(按照住宅一层停车库设计,每个库里只有一台车),其汽车库还用考虑人员疏散吗
发表评论: 建筑设计防火规范5.4.10.2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口得保证安全出口能通往室外并且完整好用