对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况这句话怎么理解
发表评论: 我两个疏散门是通往商场的疏散走道然后通过楼梯间进行疏散,他这个描述疏散门均为安全出口是否能符合,如果不行那我不是一整个网吧是不是只能按9米去控制?
2025-08-07 15:30
-
建筑面积1600平方,工作人员有270人的研发场所,算不算人员密集场所
发表评论: 请教一下这个是按什么依据算的
2024-12-31 11:12
-
应急照明系统的照度怎么计算?
发表评论: 请教一下怎么计算的
2024-08-31 21:31
-
请问一下,办公建筑配套用房厨房内采用电加热无明火,是否可以做成敞开式厨房?是否还需要采用两小时耐火极限隔墙及乙级防火门进行分隔?
发表评论: 想问一下注2的条文说明在哪里?
2024-08-14 12:43
-
请问一下排烟口的相关问题。
发表评论: 个人感觉房间内部可以按1/2去算,像走道或者其他防烟分区采用挡烟垂壁分隔的就只能按实际储仓计算
2024-08-02 09:22
-
消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?
发表评论: 喷淋的要怎么算?也是一样吗?
2024-07-11 09:14
-
请问一下哪位大佬有吊顶转换层的构造做法相关图纸或者对应图集!
发表评论: 里面没有看见转换层相关做法呀
2024-07-03 11:34
-
请教一下气体灭火相关问题。
发表评论: 正常一次设计温度按20°,环境低于0度取负值
2024-07-02 15:47
-
请教一下喷淋末端压力
发表评论: 我看了一下末端的压力表上静压数值有0.7mpa是不是有问题
2024-06-28 10:49
-
请教一下喷淋末端压力
发表评论: 我看了一下末端的压力表上静压数值有0.7mpa是不是有问题
2024-06-28 10:48
-
请教专家:丙类多层厂房一层面积900平米高7米,中间加一半隔墙(墙高在设计清晰高度以下)是否可以认为还属于同一防烟分区?
发表评论: 可以
2024-05-15 09:16
-
请问一下吊顶型喷头设置问题
发表评论:
2024-03-11 09:04
-
请教各位老师,水喷淋系统配水干管减压孔板怎么计算,有没有简便方法。谢谢了
发表评论: 找个给排水计算软件
2024-03-05 08:47
-
上下喷采用DN25管,是否与规范冲突
发表评论: 上下喷头又不会同时喷水,当然算一个
2024-01-18 16:57
-
健身房的人员密度取值问题
发表评论: 按0.5/㎡
2024-01-15 10:14
-
请教一下各位大佬,戊类厂房内设置设置燃气管道需要做什么措施?
发表评论: 是否需要设置防爆隔墙?
2024-01-02 11:43
-
排烟风管包裹采用离心玻璃棉是否可行?
发表评论: 谢谢大佬
2023-11-09 16:09
-
排烟风管包裹采用离心玻璃棉是否可行?
发表评论: 谢谢大佬
2023-11-09 16:08
-
消防软管卷盘接室外消火栓管网是否可行?
发表评论: 临时高压不建议接室外消火栓管网,室内没有消火栓意味着没有报警系统,着火时候不能确保卷盘内有压力,建议接市政或者生活给水管,在进水管处设置防止倒流的措施就行。
2023-10-20 11:49
-
客房数50间以上的旅馆,灭火器配置的问题。
发表评论: 50间以上按严重危险等级布置,50人以下可按中危险级布置,旅馆属于人员密集场所不建议按轻危险布置。
2023-10-20 11:35