请问一下吊顶型喷头设置问题

吊顶型喷头设置在高差不一有造型的吊顶上时,是否还需要考虑喷头间距不应小于1.8米

WeiHL | 2024-03-08 11:47
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

南明离火 2024-03-08 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喷头间距是不大于吧

WeiHL   回复: 南明离火2024-03-11 09:04

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 南明离火2024-03-11 15:35

学习了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小消 2024-03-09 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要考虑

安洪全 2024-03-11 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该考虑,造型可能会影响布水曲线,如果造型遮挡了喷头布水,应该适当缩减间距,如果造型没有遮挡布水的话,则可视为同一平面。