消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防软管卷盘接室外消火栓管网是否可行?

消防软管卷盘系统如果不接生活给水管网,接在室外消火栓给水管网上是否可以(注:厂区内无室内消火栓管网,仅有室外消火栓管网-临时高压系统,厂区设室外消火栓专用的消防水池),因为消防软管卷盘用水量较小,室外消火栓管网平时又压力较小,所以由此疑问接室外消火栓管网上时水泵如何启动,能满足卷盘使用需求么?

fendou44 | 2023-10-16 16:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防检查 2023-10-19 16:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂区,又无室内消火栓管网,为啥要设消防软管卷盘?

WeiHL 2023-10-20 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

临时高压不建议接室外消火栓管网,室内没有消火栓意味着没有报警系统,着火时候不能确保卷盘内有压力,建议接市政或者生活给水管,在进水管处设置防止倒流的措施就行。

关闭

关闭

手机APP下载