fendou44
暂无说说
粉丝:2
关注:1
关注

-
对于北方地区“不采暖厂房”设置“消防软管卷盘系统”时管道防冻的问题
发表评论: 老师我就是做设计的,所以有以上问题,在我实际设计过程中绝大部分项目根本就不会有市政给水管网的相关资料,所以才有疑问该如何获得,而且我也看到过很多设计院都给做过直接市政管网供水的,没资料还这么做,难道不怕担责任么?
2023-10-16 16:18
-
净高小于3m的房间,做机械排烟时,储烟仓厚度和挡烟垂壁底标高的问题
发表评论: 那就跟我的问题三理解的是一个意思呗,但反过来说如果理解的不能低于2m的要求是对的,那烟规中“储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度”的要求,就是不严谨存在争议的,但我认为规范编制的老师们不会考虑不到这个问题,因为在烟规中的条文解释中也很明确的说明了:“4.6.9 火灾时的最小清晰高度是为了保证室内人员安全疏散和方便消防人员的扑救而提出的最低要求,也是排烟系统设计时必须达到的最低要求。”,那是不是可以理解为已经规定了最小的疏散高度就是清晰高度,那清晰高度以上的空间就完全可以不作为疏散使用,而您所说的“GB50352-2019第6.3.3条规定”应是针对日常使用需求提出的,而不是针对消防需求提出的,当然挡烟垂壁做成固定式的做到1.4m肯定是不可以的因为,连基本的使用需求都不满足,所以要做成电动式的,只有在火灾时才能降到1.4m的位置,我觉得现在的思路就比较清晰了,感谢感谢
2023-03-07 10:47
-
净高小于3m的房间,做机械排烟时,储烟仓厚度和挡烟垂壁底标高的问题
发表评论: “1.4米的垂壁 你会在这样的房子里办公吗?”这个肯定不能做固定式的挡烟垂壁,做的话就是电动挡烟垂壁,实际上我的疑问主要在于逃生时是否能将挡烟垂壁降到最小清晰高度,因为烟规描述的也很明确“储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度”那就是我做到不低于最小清晰高度就可以了么?但是确实做到1.4m会影响逃生疏散,难道是烟规不够严谨导致的?
2023-03-07 10:29
-
洁净厂房内各类房间设置喷淋的问题
发表评论: 但是风淋室和货淋室很多都是成品的,类似于封闭的白钢做的一个小房间,内无任何可燃物,成品的风淋室要如何增加喷头呢?
2022-12-14 09:26
-
4000平单层老厂房改建篮球、羽毛球馆(篮球场及羽毛球场为对外经营的),无任何观众席,如何设置消防设施
发表评论: 老师还有一个问题,这个体育馆建筑一共4500平,其中3500平(单层)为篮球场和羽毛球场,另占地500平(上下两层共1000平)为办公和更衣区淋浴区,医疗室这些功能,且运动区域和办公淋浴区域之间有防火墙分隔,请问消火栓系统如何考虑呢?整个建筑是按体育场的规范要求设计,还是整个建筑按办公的大于10000立上消火栓进行设计,或者是可以把两个区域分开考虑,独立进行消防设计?
2022-08-15 09:27
-
消防水鹤设计
发表评论: 明白,谢谢老师指导
2022-08-03 10:27
-
消防水鹤设计
发表评论: 老师,考虑枯水期无水的话设置消防水池,消防水池容积具体如何计算?如按时长一个水鹤30L/s,时长按多少计算?如不按时长计算,要如何计算?请明示,谢谢老师
2022-07-28 15:22
-
消防水鹤设计
发表评论: 老师设置消防水池的话需要保证多长时间的消防水量呢,也是两小时么(相关规范在哪里),消防水鹤的设计流量是30L/s么?
2022-06-24 09:04
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 老师,还是没太明白走廊集中设置的意思,有以下两个问题:【问题一】:如图一是几个房间合用一个排烟口,想问这种是集中设置的意思么?如果是的话,多少个房间可以合用一个排烟口,房间距离多远可以合用一个排烟口,排烟口的风量是按照一个房间的15000来设置,还是共用此排烟口的所有房间的排烟量和(即15000*n),再或者是其他算法?【问题二】:如图二,只是把房间的排烟口移至走廊里,每个排烟口对应一个房间,风量还是单个房间的15000,这种是走廊集中设置的意思?图一:几个房间合用一个排烟口,排烟量是15000?还是15000乘以?或者是其他值图二:仍是一个房间独立对应一个排烟口,风量还是每个15000,只是位置从房间移到了走廊
2022-05-19 15:26
-
计算消防用水量时室外敞开的楼梯是否算建筑体积?
发表评论: 明白了,感谢老师
2022-05-16 19:08
-
关于消防水池取水口与建筑物的距离无法满足15m的问题
发表评论: 明白了,谢谢老师
2021-09-29 11:00
-
关于消防水池取水口与建筑物的距离无法满足15m的问题
发表评论: 老师如果是大于1000立的消防水池分成两座消防水池(也都储存室外消防用水)这种情况呢?取水口是必须分开独立设置,还是也可以合并一起做一个取水口?
2021-09-13 10:11
-
一个厂房建筑包含两种功能(办公楼和丁类厂房)如何判断是否设置消火栓系统?
发表评论: 问题一:老师您的意思是不是办公部分仅为生产附属用房,仍按生产厂房定性?问题二:另外我们在做综合楼的时候综合楼包含酒店、办公、商业三种功能需要按三种功能分别查水量,然后选取水量最大的,但这三种功能均属于民用建筑,与我说的办公楼和丁类厂房类比的话,相当于我的这个项目单从功能上已经跨建筑类别了,是不予许的对么?问题三:也就是说首先我一个建筑物从类别上只能有一种类别,要么工业建筑,要么民用建筑,然后功能上如果跨越了建筑类别的话就要统一定性(例如我这个项目办公和生产两种功能,就必须整合为一种)?问题四:如果我这个项目一半是库房,一半是厂房,那么就要按用水量最大的来计算用水量,老师我这么理解对么?
2021-09-13 10:08
-
关于消防水池取水口与建筑物的距离无法满足15m的问题
发表评论: 老师请问如果两格消防水池各储存一半的室外消防用水量,那么这两格水池是需要分别独立设置消防取水口(如图一)?还是可以将两格水池的取水口连通管合并到一根主管上做一个取水口即可(如图二)?
2021-09-11 10:48
-
关于消防水池取水口与建筑物的距离无法满足15m的问题
发表评论: 谢谢老师
2021-05-29 12:55
-
关于消防水池取水口与建筑物的距离无法满足15m的问题
发表评论: 老师对于问题三,如果消防水池1200立,首先要分成两座,这个我知道,但是分隔两座以后每座消防水池的容量又大于500立了,这种情况,不需要按规范所说的,大于500立要分隔成两格进行处理么?
2021-05-24 11:27
-
生产塑料编织袋的丙类生产厂房是否设置喷淋
发表评论: 谢谢老师的回答,还有两个疑问,疑问一:如果按照尽量设置喷淋系统的原则,在计算喷淋系统消防用水量的时候,如何按自喷规范选择相应的喷水强度和作用面积?还是以塑料编织袋厂为例,规范中并未提及,不知道如何确定火灾危险等级,净高<8m时,如何确定是中危险级Ⅰ还是Ⅱ,或者严重危险级Ⅰ还是Ⅱ,查找规范时不论是附录A还是条文说明中国外划分经验中都没有相关厂房的提及;净高>8m时,厂房更是仅有“制衣制鞋、玩具、木器...”和“棉纺厂、麻纺厂、泡沫塑料”这两大类的区分,更无法判断喷水强度,因为厂房的生产功能不同,仅说是火灾危险性类比确定根本无法下手。疑问二:计算喷淋用水量时,是否是按喷水强度×作用面积/60计算?是否需要乘个1.15~1.3的系数?如果不是按上述方法,是否应按自喷规范的9.1.3条进行计算?到底以哪个计算为准?
2021-05-19 14:19
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 明白了,感谢老师
2021-03-29 09:35
-
丙类生产车间,划分成多个<300平的房间,还需要排烟么?
发表评论: 老师明白您的意思了,就是地上无窗房间总面积不能超过200平,单个面积不能超过50平,我之前忽略这点了,钻8.5.2.1条的牛角尖了,再就是知道了可以划分多个有窗,小于300平的房间就可以不做排烟设施这种情况是可行的,非常感谢老师
2021-03-27 09:06
-
丙类生产车间,划分成多个<300平的房间,还需要排烟么?
发表评论: 我理解规范的意思是说:丙类厂房内的某一个房间,需要同时满足两个条件的情况下才需要设排烟设施,第一个必要条件是面积大于300平米,第二个条件是经常有人停留,或者可燃物较多时才需要设置排烟设施,反之如果这个房间小于300平,即使它内部经常有人停留或者可燃物较多,也不需要排烟,或者这个房间面积大于300平,但其内部没有人经常停留或者可燃物很少,同样不需要设置排烟设施,但按您的意思是这个房间不仅要小于300平,还得有外窗,还得无人停留,同时没有可燃物才能不设排烟设施,但有窗不就已经是有排烟设施了么?而且这样理解的话就与规范条文的字面意思相差太大了,并且规范中说的“面积大于300平且经常有人停留或可燃物较多”这句话中的“且”和“或”就没有任何意义了,另外我想问的问题其实是:比如我有一个3000平的丙类厂房其中有1000平,分隔成了5个200平的独立房间,每个房间有人经常停留或者有比较多得可燃物,这种情况下,每个房间都小300平了,已经不满足规范中大于300平要求的情况下,是不是就可以不设排烟设施了
2021-03-22 09:42
1
