消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

4000平单层老厂房改建篮球、羽毛球馆(篮球场及羽毛球场为对外经营的),无任何观众席,如何设置消防设施

请问设计对外经营的篮球馆、羽毛球馆设置自喷系统时应该《防火规范》GB50016-2014的哪条规定执行:

1.如根据GB50016-2014第8.3.4.1条,多层建筑,超3000个座位个数时才需设置喷淋。

2.如根据GB50016-2014第8.3.4.7条,将其定性为娱乐、游艺场所时,首层面积大于300平就需要设置喷淋系统。

【问题一】:本项目设计的篮球、羽毛球馆的喷淋系统应按以上哪条规范执行?

【问题二】:本项目设计的篮球、羽毛球馆,其定性应为体育馆?还是娱乐性质的游艺场所?

【问题三】:本项目设计的篮球、羽毛球馆,如定性为娱乐性质的游艺场所,消火栓系统应按哪条规范执行?因为消防栓的规范内容中没有歌舞娱乐放映游艺场所的规定,但却有对体育馆的设置要求,那么喷淋系统一旦按娱乐场所定性的话就否认了其为体育馆,所以消火栓设计时不按体育馆的条文设计,要按哪条规范设计呢?

【问题四】:歌舞娱乐放映游艺场所具体指哪些场所?是否包含这种对外开放经营的篮球馆和羽毛球馆呢?


fendou44 | 2022-07-28 15:01
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

laolv 2022-07-28 16:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

要考虑如下因素:确定建筑的耐火等级,改建后,属于民用建筑中的公共建筑,定性为体育馆(不超3000座,可不加自动灭火系统),防火分区的最大允许建筑面积(一二级2500平,体育馆可适当增加),防火分区面积超了,综合考虑成本是加自动灭火系统还是防火分隔。

消防黄河 2022-07-28 22:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.定性为体育建筑,喷淋按8.3.4.1条规定。2.定性为体育建筑。3.根据建规8.2.1.5和8.2.4不仅要设室内栓,还要设软管卷盘或轻便水龙。如果是其他娱乐场所,体积大于五千或高度大于15米,都应设室内栓。4.建规5.4.9条文解释为准,歌舞娱乐放映游艺场所是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。也不包括您所描述的体育建筑。

fendou44   回复: 消防黄河2022-08-15 09:27

老师还有一个问题,这个体育馆建筑一共4500平,其中3500平(单层)为篮球场和羽毛球场,另占地500平(上下两层共1000平)为办公和更衣区淋浴区,医疗室这些功能,且运动区域和办公淋浴区域之间有防火墙分隔,请问消火栓系统如何考虑呢?整个建筑是按体育场的规范要求设计,还是整个建筑按办公的大于10000立上消火栓进行设计,或者是可以把两个区域分开考虑,独立进行消防设计?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河   回复: fendou442022-08-17 12:42

附属功能房和场馆一般会有联通防火门,整体按体育场馆计算。若无联通,完全分隔,两侧均为独立建筑,可分别计算。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2022-07-29 16:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先应该厂房改体育馆,使用性质改变,要先确定手续能否办出来;其次,按体育馆设置,歌舞娱乐的问题就不用考虑了,按歌舞娱乐考虑的话,还是不要做了

关闭

关闭

手机APP下载