4000平单层老厂房改建篮球、羽毛球馆(篮球场及羽毛球场为对外经营的),无任何观众席,如何设置消防设施
发表评论: 要考虑如下因素:确定建筑的耐火等级,改建后,属于民用建筑中的公共建筑,定性为体育馆(不超3000座,可不加自动灭火系统),防火分区的最大允许建筑面积(一二级2500平,体育馆可适当增加),防火分区面积超了,综合考虑成本是加自动灭火系统还是防火分隔。
2022-07-28 16:31
-
女消防人,路在何方?
发表评论: 积累经验,继续实践学习,会有收获的!
2022-07-28 16:02
-
消防最不利点
发表评论: 屋面试验栓。消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa。当大于0.8MPa时应采取分区供水。
2022-07-28 16:00