消防最不利点

消火栓系统最不利点是屋面试验栓还是楼层最高的消火栓?

蛙 | 2022-07-28 12:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防黄河 2022-07-28 13:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

屋层最高消火栓。

laolv 2022-07-28 16:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

屋面试验栓。消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa。当大于0.8MPa时应采取分区供水。

南明离火 2022-07-29 17:21  1 赞  0 踩 [回复] 举报

最高层,不是试验栓

李勤 2022-07-30 10:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

最不利点是你消火栓保护的最好层,(比如22层建筑,22层是最不利点,22层以上楼梯间出口或屋顶的试验栓不代表最不利点,仅是试验栓而已)