消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教一下喷淋末端压力

喷淋最不利点工作压力不小于0.1MPa,那么最不利点的压力表在静压的情况下应该是多少MPa,动压应该达到多少MPa。

WeiHL | 2024-06-27 13:53
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

资源网小助理 2024-06-27 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

WeiHL   回复: 资源网小助理2024-06-28 10:49

我看了一下末端的压力表上静压数值有0.7mpa是不是有问题

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张四河 2024-06-27 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

静压0.1,动压0.05,主管网压力最大不超1.2

WeiHL   回复: 张四河2024-06-28 10:48

我看了一下末端的压力表上静压数值有0.7mpa是不是有问题

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小小吕   回复: WeiHL2024-07-06 08:56

0.7MPa不是正常吗 怎么会有问题    静压大于0.1mpa 就行了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载