高层住宅小区内的配电房需要设置气体灭火系统么?

踽踽独行 | 2021-03-30 16:25
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛疼 2021-03-31 11:32  3 赞  0 踩 [回复] 举报

建规8.3.9要求应设置自动灭火设施,宜采用气灭设施;也就是说可以采用别的自动灭火系统(预作用、水喷雾等)。

sunny1983 2021-03-31 12:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建规》8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:8 其他特殊重要设备室。条文解释:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。

资源网小助理 2021-05-06 10:14  2 赞  0 踩 [回复] 举报

公安部公消[2007]226号文

潘天坤 2024-06-30 05:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是独立建造的配电房,还是在高层住宅内的配电房?

一般认为附属在高层民用建筑内(非独立建造)的配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统

其他建筑的配电室可以参照执行,不做强制要求,不过有时候设计单位认为一些区域比较重要也会设置自动灭火系统

建规GB50016条文说明提及:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑