安全出口标识的设置要求以外的场景,是不是就应该设置疏散出口标识?有规范明确提出来吗?图片圈中位置疏散出口上方需要设置疏散出口标识吗

安全出口标识的设置要求以外的场景,是不是就应该设置疏散出口标识?有规范明确提出来吗?图片圈中位置疏散出口上方需要设置疏散出口标识吗

ShiLiHui | 2024-08-21 21:08
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

咸鱼翻身农奴把歌唱 2024-08-22 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据:用建筑电气设计标准 GB51348-2019》

13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定:
    1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:
    1)开敞式疏散楼梯间;
    2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
    3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。
    2 设置疏散照明的民用建筑,应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
    2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于10m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m;
    3)室内最远点至通向疏散走道的门直线距离超过15m的场所,应设置安全出口疏散指示标志灯。


ShiLiHui   回复: 咸鱼翻身农奴把歌唱2024-08-23 10:29

好的,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

磊中 2024-08-22 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得不用设。

首先图上面的不在规范里面规定范围,

其次我可以这样认为,当发生火灾时,由于面积不大,所有人都能看到门,无需借助有灯光的指示标识就可以找到疏散门,所以达到规范里面的话肯定就要设置了

这只是个人见解,本人也没见到哪个规范有强制规定要设置的

ShiLiHui   回复: 磊中2024-08-23 10:29

好的 感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报