台球厅属于公共娱乐场所里面的歌舞娱乐游艺场所吗?
发表评论: 查阅当地,地表
2024-08-23 16:38
-
【消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018】标准4.5.5存在模糊歧义等情况,一线员工以及相关执法人员不知该如何实施的情况。
发表评论: 专用工具一词,你可以理解为(工具)就好啦,不要太纠结,就是必须使用工具方可拆卸。不是谁便用手就可以拆卸的
2024-08-22 10:23
-
安全出口标识的设置要求以外的场景,是不是就应该设置疏散出口标识?有规范明确提出来吗?图片圈中位置疏散出口上方需要设置疏散出口标识吗
发表评论: 依据:用建筑电气设计标准 GB51348-2019》13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定: 1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明: 1)开敞式疏散楼梯间; 2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所; 3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。 2 设置疏散照明的民用建筑,应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识; 2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于10m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m; 3)室内最远点至通向疏散走道的门直线距离超过15m的场所,应设置安全出口疏散指示标志灯。
2024-08-22 10:06
-
学校或办公建筑的报告厅应该执行防火规范的哪个章节?
发表评论: 不用
2022-03-13 18:11