【消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018】标准4.5.5存在模糊歧义等情况,一线员工以及相关执法人员不知该如何实施的情况。

4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。

条文说明里关于

4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。



这两条所提到的专用工具是什么?广大消防执法人员,以及专业电工都不明白是为何物。在执行条文时无法明确判断连接方式。电工所理解高处一般人触摸不到情况下可以采用五孔插座连接方式。消防执法人员无法准确执行,就要求相关部门全部采用直连方式。可是对于电工行业面临着高处维修更换焊接电池,操作危险性增大,摔伤风险变高。市面上也无法找到需要专用安装拆卸的工具。

提问者 | 2024-06-17 23:52
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

潘天坤 2024-06-18 11:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

新建项目8米以下安装的灯具目前一般为安全电压灯具,插座式的双头灯基本已经被淘汰啦

规范里面提到专用工具,如果是插头连接肯定是不符合要求的

提问者   回复: 潘天坤2024-06-27 16:43

请问插座式双头灯淘汰了,用什么来代替。也请提供一下实物照片。专用工具是什么样子的,请提供一下实物照片。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

提问者   回复: 潘天坤2024-06-27 16:43

请问插座式双头灯淘汰了,用什么来代替。也请提供一下实物照片。专用工具是什么样子的,请提供一下实物照片。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

提问者   回复: 潘天坤2024-06-27 16:55

我们都是老旧建筑,不是新建建筑,属于非集中式应急照明系统。而且安装高度在2米以上。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 提问者2024-06-27 17:18

近期有做新建项目嘛?目前一般为2线接法,应该比较少看到插座灯具了,安全电压的A型灯具随处可见

专用工具规范没有提到,不是插头连接的一些做法应该就行

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

提问者   回复: 潘天坤2024-08-21 14:28

现在是问题得不到解决,双头灯淘汰了但是不知道用何种产品替代。再说专用工具谁都没见过,不论我们电工还是消防基层,都不知道是什么样子的工具。我们老旧建筑本身为了安装双头灯就在高处位置设计了86型暗盒,就是为了方便更换维护。毕竟维修人员是直接操作者,双头灯本身也是会损坏的,他们的登高本身就面临着非常高的危险性。

条款设计让两方面人员都摸不着头脑。

而且4.5.5里边说的很明白,非集中控制系统中,灯具可以采用插头方式设计。这样简单明白的条文不知道为何那么难以理解,尤其作为书面工作者,无法落实到基层解决实际问题。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

咸鱼翻身农奴把歌唱 2024-08-22 10:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

专用工具一词,你可以理解为(工具)就好啦,不要太纠结,就是必须使用工具方可拆卸。不是谁便用手就可以拆卸的


提问者   回复: 咸鱼翻身农奴把歌唱2024-09-03 17:37

好的。明白了。谢谢!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

提问者   回复: 提问者2025-02-10 20:31

你好老师。在实际安全生产生活中总是遇到不理解规范其意的人,现在想把叙述表达成文字。好让检查人员能够理解对规范的原意。再次采用大白话赘述一下,然后交于检查人员。希望您给与回复。

    【消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018】 4.5.5中关于自带电源的非集中控制的类型消防灯具安装方式分两种:

     1.灯具可以采用插头的连接方式。

     2.由于灯具距离地面太低(一般指2.2m以下),容易被人员用手随意插拔,或者被移做它用的这种情况,所以要采用电线直接连接的方式。

   注:“专用工具”一词仅仅表示使用钳子,螺丝刀等常用工具。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

提问者   回复: 咸鱼翻身农奴把歌唱2025-02-18 08:50

你好老师。3.这两种情况都是可以允许存在并且是合格的,只是根据不同环境选择连接方式。
注:“专用工具”一词仅仅表示使用钳子,螺丝刀等常用工具。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报