关于为科研服务的车间和办公室

一个锂电池科研中心设于高层丙类厂房内的6层,使用范围为6层整层,6层面积2000平米,设有一个120平米的样品生产车间和6个50平米的小仓库,请问这类科研中心应该按照厂房还是公建设计?该层大部分功能均为科研实验室、行政办公室,如按照厂房设计,实验室跟办公室是不是都要求独立安全出口?

yahahaha | 2024-08-07 09:02
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

LHH2737 2024-08-07 14:21  0 赞  1 踩 [回复] 举报

厂房,需要独立安全出口,这也意味着原有的疏散楼梯都不能作为6层的安全出口,因为2至5层也使用了这些楼梯。

LHH2737   回复: LHH27372024-08-07 15:06

我说错了,只需要一个独立的安全出口即可

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

笨小孩2026   回复: LHH27372026-06-05 11:39

那厂房还要求“各防火分区不可共用安全出口”,如果你这样理解,那么4层那个防火分区也别用5层的疏散楼梯,3层防火分区也别用4层的疏散楼梯......

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2024-08-07 14:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口

潘天坤   回复: 消防网友687232024-08-07 18:20

建筑防火通用规范GB55037里面关于这个内容相比建规GB50016有做调整

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-08-07 18:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据楼主的描述,此栋楼应该认定为高层丙类厂房,不能认定为民用建筑(民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与工业建筑组合建造),也不能认定为仓库(仓库内不存在生产性质厂房)

丙类厂房内如果存在仓库,那么属于中间仓库。中间仓库有耐火等级和防火分区面积的要求(从楼主描述单个防火分区为6个50平方米的仓库,理论上不会超要求),同时中间仓库要求求靠外墙设置,有条件时中间仓库还要尽量设置直通室外的出口,并且需要设置耐火极限不应低于3小时的防火墙和耐火极限不低于1.5小时的不燃性楼板进行防火分隔

丙类厂房内如果存在办公室、实验室,那么属于直接服务于生产的辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2小时的防火隔墙和耐火极限不低于小时的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口

至于厂房、中间仓库、办公室及实验室等辅助用房之间如何分隔,位置如何确定,安全出口怎么设置比较合理这边就不清楚啦

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑



phone0224 2024-08-09 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先我觉得得确定一下,锂电池样品生产属于哪一类火灾危险性分类的厂房,哪怕是样品,它也是一个完整的产品吧,它的原材料中有没有甲类或者乙类火灾危险性分类的物品,这个需要确定。以上确定了方能讨论具体的消防设计。