消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于消火栓静压和动压的问题

消水规规定,消火栓最不利点静水压是不低于0.07MPa/0.10MPa/0.15MPa,消火栓动压不低于0.25MPa/0.35MPa。上次消防队来检查,测得消火栓静压是0.3MPa说不合格,说静压是要略大于动压的。那这两条规范不久矛盾了么,假如说我现在最不利点消火栓静压0.2MPa,算合格还是不合格?然后如果消火栓是市政供水的话动压也要不低于0.25MPa/0.35MPa么?市政水压没那么大吧?

花生12138 | 2024-07-18 09:53
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防检查 2024-07-18 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

静压就按照消水规,你说的消防队检查提到的说法,是不是现场陪同检查人员听错或误解了。


挣大钱 2024-07-18 12:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

室内栓动压是起大泵压力。静压是不起大泵时的压力。

安静等待 2024-07-18 17:34  2 赞  0 踩 [回复] 举报

首先得区分静压、动压是两种不同工况下的压力,静压是未启动室内消火栓泵的情况下最不利点设置稳压装置静压不低于0.15MPa,未设置稳压装置的最不利点压力不低于0.07Mpa/0.10Mpa,且最有利点静压大于1.0Mpa时需采用分区供水。动压是针对启动室内消火栓泵后对于高层建筑、厂房、仓库、和室内净空高度超过8米的民用建筑动压不应小于0.35Mpa,不应大于0.5Mpa;其他消火栓栓口动压不应小于0.25Mpa,不应大于0.5Mpa。市政供水一般用于室外消火栓,其压力满足最不利点供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa。

周家斌 2024-07-19 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵启动后零流量时候压力也是静压,上述消防对说法没问题。

shawu 2024-07-19 13:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力;

5.3.3.3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大0.15MPa。

胡胡203 2024-07-19 14:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个问题你得看消防部门在什么位置进行的静压测量。假如,你楼高50米,屋面设水箱及稳压设备,那么最不利点也就是顶层静压不低于0.15MPa;如果是在首层测量,那么消火栓静压应该为0.5+0.15=0.65MPa,如果测量的数值明显偏小那就证明消火栓管网没有完全充满水或者水箱停用、阀门关闭等问题,个人感觉说你不合格应该是这方面的原因。

另一个问题静压要略大于动压,这个也需要看楼层的,例如上面的例子,首层消火栓应动压不应大于0.5MPa小于静压0.65MPa;顶层动压不低于0.35MPa大于静压0.15MPa。

最后通过市政供水的消火栓基本上都是上个世纪的建筑,不能以现在的规范来要求。

水枪_ 2025-12-09 13:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个意思是无论水泵扬程多大,在静压0.3MPa的情况下,启泵前管道的动压是达不到0.35MPa的

关闭

关闭

手机APP下载