消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

shawu

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 酒店喷淋方案是否可行
    发表评论: 你这两种喷头热敏性能不同

    0 0 2026-04-10 20:36

  • 关于消火栓静压和动压的问题
    发表评论: 5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力;5.3.3.3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大0.15MPa。

    0 0 2024-07-19 13:56

  • 建筑高度为18米的住宅是否需要设置室内消火栓
    发表评论: 建筑高度为18米的住宅如果体积没超1万立不需要设置室内消火栓

    0 0 2024-06-23 07:24

  • 消防水池的补水管
    发表评论: 如果是补水情况满足50974第4.3.4和第4.3.5条可以减少

    0 0 2024-06-18 19:23

  • 消防水池的补水管
    发表评论: (40+40)*3*3.6=864立方米

    0 2 2024-06-16 23:14

  • 办公楼喷淋设置问题
    发表评论: 设置集中空调的面积没超过3000可不设置

    0 0 2024-06-14 14:15

  • 【问】水流指示器灵敏度高,末端放水不报警怎么处理?
    发表评论: 如果你说的末端压力是静压的情况下,末端放水时孔口的压力要减去总水损,这时候要看看动压多少,如果太低那么用公式Q=(10p)的0.5次方算出的孔口流量可能会处在调定的报警流量以下,从而导致水流指示器不报警

    0 0 2024-05-27 18:21

  • 消防联动控制器置于手动,打开干式供水测主排水阀,为什么报警阀不动作,压力开关和水力警铃动作
    发表评论: 试警铃阀是从水源侧接出连接到报警管路,在报警管路出口处设自动滴水阀,从而不用干式报警阀组动作即可检验系统报警可靠与否的一个组件。除此之外想要系统报警只能是系统侧气压降低导致阀瓣打开,从而水流进入中间室再进入到报警管路,而单纯开启水源侧排水阀即不会使干式报警阀动作也不会使压力开关和水力警铃动作,否则就是阀组管路安装存在问题。

    0 0 2024-04-13 17:13

  • 喷淋泵起泵,所有分区延迟器下方喷水
    发表评论: 报警阀的水源侧压力波动小时(如稳泵增压时或系统渗漏)靠报警阀的补偿器吸收波动,如果压力波动大时(如喷淋泵启动时)则会靠主阀瓣开启后经过延迟器排水,但是这些必须是短暂的压力波动;正常工作时系统侧维持在稳压泵停泵压力(因补偿器止回作用),水源侧压力要比系统侧压力大1.16倍才能开启报警阀主阀瓣,如果稳压泵维持的管网压力与打开试警铃后喷淋泵的启动管网压力(小流量导致的泵的扬程增大,但比零流量时的扬程要低)相差不是特别大,,此时其他报警阀的延迟器不会有水流出。

    0 0 2024-04-13 11:37

  • 33层的住宅建筑,配置什么灭火器?依据是什么?
    发表评论: 就是按照设计的来就可以,生活中户内发生火灾通常的做法是先断电然后卫生间接几盆水直接扑灭就好

    0 0 2024-04-10 09:03

  • 火灾自动报警系统是否可停用、拆除
    发表评论: 如果只是停用报警系统是不行的,因为其他的主动、被动防火措施并没有改变。如果建筑整体按照新规改造以后报警可以停用

    0 0 2024-04-06 19:41

  • 建筑是否需要设置自喷的问题
    发表评论: 如果分隔措施满足建规防火间距不限的情况可以不设自喷,此时可按照多座建筑贴邻建造,如果不满足防火间距不限情况自喷还是要设置的,此时还是按照一整座建筑对待

    0 0 2024-04-05 14:38

  • 一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
    发表评论: 一个报警阀控制的喷头数量越多,那么该报警阀检修或者出故障需要停用的时候影响的范围越大

    1 0 2024-04-04 22:16

  • 预制气体灭火系统—电磁阀
    发表评论: 气体规范没提机械启动的事,只说了应有自、手动启动

    0 0 2024-04-04 22:10

  • 预制气体灭火系统—电磁阀
    发表评论:

    0 0 2024-04-04 22:07

1
积分
15
提问
0
回答
15

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭