配电房一定需要安装防火门吗
发表评论: 单独建筑不用,配电房门开向建筑内才需要防火门
2024-09-24 09:54
-
成品粮仓库内需要设置消火栓吗
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。,应该是不用设的
2024-09-07 09:13
-
消防、弱电金属线管需要跨接吗
发表评论: 应该不用,桥架才要跨接
2024-09-05 12:06
-
使用蓄光型疏散指示地贴符合规范要求吗?什么场景可以使用?
发表评论: 一般来说不能用蓄光型指示标志,消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018规定,3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:2 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”)。有些场所,除了墙上要有指示标志之外,地面上也要设置,这种情况地面上的指示标志可以用蓄光型也可以用持续型。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)规定,10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积大于8000m²的展览建筑; 2 总建筑面积大于5000m²的地上商店; 3 总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店; 4 歌舞娱乐放映游艺场所; 5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂; 6 车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m²的候车、候船厅和航站楼的公共区。
2024-08-29 11:22
-
商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点
发表评论: 不能了,商业服务网点要同时满足两个条件,1是必须设置在住宅首层或首层及二层,2是面积不得大于300平。有一个不满足就不算了
2024-07-31 08:45
-
请教各位专家,这个设计到底靠不靠谱?老建筑本来没有系统,新增独立感烟探测器,通过信号发射器传递到主机实现报警的目的。
发表评论: 应该不行,不符合规范对主机的规定,比如主机应该有主备电,主电不能用插头连接,主机要有故障显示,屏蔽,消音,自检,复位等功能。
2024-07-27 16:59
-
公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?
发表评论: 应该不行,只有非集中控制非集中电源的系统才能用插头型的,而且还不能是普通插头,需要是采用专用工具方可拆卸的插头。
2024-07-27 16:51
-
存放白酒的仓库需要达到那一类厂房标准
发表评论: 酒精度大于38°的话,算甲类仓库,白酒和白兰地的仓库算丙类。
2024-07-10 15:03
-
静压,动压测试问题
发表评论: 按理说是需要启泵的,因为规范规范室内消火栓动压要不小于0.35MPa/0.25MPa,只有测试了才知道符不符合要求。因为静压就是水在管网内静止时的压力,所以不需要启泵就能测,动压是水喷放时的压力,不启泵的话压力是达不到要求的。
2024-07-10 09:03
-
防火等级提升
发表评论: 一栋建筑只有地上部分和地下部分耐火等级才可以不一样,没法单独提升一层。
2024-05-28 09:15
-
有烟感一定要配喷淋吗
发表评论: 不一定,看具体是什么场所,详见建规8.3和8.4