消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

存放白酒的仓库需要达到那一类厂房标准

存放白酒的仓库需要达到那一类厂房标准

车神 | 2024-07-10 13:35
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

花生12138 2024-07-10 15:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

酒精度大于38°的话,算甲类仓库,白酒和白兰地的仓库算丙类。

潘天坤 2024-07-10 15:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

白酒(乙醇)的火灾危险性分类是比较复杂的,需要考虑的内容有很多,不过一般为丙类及以上

请问盛装容器燃烧性能是怎么样(是否可燃)?白酒的酒精度是多少?盛装方式时怎么样的(是否瓶装)?单瓶容量是多少(是否大于5升)?是否完成全部生产过程?是否可供销售?

建规有提及:酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类,生产的话可能还要再分析下

一般来说白酒有乙醇含量,不同含量的乙醇的火灾危险性不太一样(例如100%含量的乙醇的闪点为12℃,80%含量的乙醇的闪点为19℃,60%含量的乙醇的闪点为23℃),如果不分含量来说一般可能认为乙醇至少为丙类的火灾危险性分类,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.6.12条的条文说明提到:甲、乙、丙类液体,如汽油、苯、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、煤油、柴油、重油等,一般采用桶装存放在仓库内

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.1.3条条文说明的表3提到:酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类

建筑设计防火规范GB50016配套图示18J811-1第3-5页提及:采用瓶装等方式存放完成全部生产过程、可供销售的白酒的储存物品的火灾危险性类别为丙类
建筑防火通用规范GB55037配套实施指南第4.3.1条提及:本条规定的经营、存放或使用甲、乙类物品的场所, 主要为各类商店、建筑的配套库房、食品等加工作坊, 不包括必须设置在民用建筑内的存放和经营38℃及以上白酒(包装量为5升及以下)和医用酒精(包装量为1升及以下)的商店


ZIwu 2024-07-11 17:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅做参考,这条已经被废了。

关闭

关闭

手机APP下载