静压,动压测试问题

请教一下,临时高压的室内消火栓系统,设置屋顶高位消防水箱,这种情况下测试动压需要启动消防水泵吗?我听说静压不需要开启水泵,动压需要开启消防水泵,请问为什么

微腐败 | 2024-07-09 16:57
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

花生12138 2024-07-10 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按理说是需要启泵的,因为规范规范室内消火栓动压要不小于0.35MPa/0.25MPa,只有测试了才知道符不符合要求。因为静压就是水在管网内静止时的压力,所以不需要启泵就能测,动压是水喷放时的压力,不启泵的话压力是达不到要求的。

消防网友39647 2024-07-10 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高位水箱有初期消防用水量,压力应该是满足的,所以不需要开启消防泵

南明离火 2024-07-10 16:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

动压是经过水泵打压以后的压力,自然是需要启动的;静压就是水泵不启泵的情况下的压力,所以自然是不用启泵的