消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

成品粮仓库内需要设置消火栓吗

成品粮仓库内需要设置消火栓吗

啊张 | 2024-09-06 16:24
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

我头发贼黑 2024-09-07 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不设置,粮食平房仓设计规范 GB50320-2014 7.0.1 散装粮食平房仓内不应设消防给水设施,其他粮食平房仓内不宜设消防给水设施;仓外应设消防给水设施。

花生12138 2024-09-07 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。,应该是不用设的

周家斌 2024-09-07 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,也不能要。

关闭

关闭

手机APP下载