消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池有效补水

计算消防水池容量时可减去补水水量,但是有效补水情况是要求消防水池一定要有两路消防供水吗?一路供水能不能扣减补水水量?

雨果子 | 2024-07-02 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2024-07-03 10:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

4.3.5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
    1 消防水池应采用两路消防给水

安洪全 2024-07-03 14:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对,有效补水就是要求两路,一路不能称为有效。

所以一路供水不能作为补水量。


香.香 2024-07-04 16:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

第一问,对,还同时满足水池的最小容量要求和只能减去两路补水中少的那只在火灾延续时间内的补水量。第二问,不能

关闭

关闭

手机APP下载