消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教各位:氧气瓶间与燃气锅炉房的防火间距问题?

氧气瓶间和燃气锅炉房均设置在同一栋民用建筑内,具体有没有防火间距的要求?另外,燃气锅炉房属不属于明火和火花散发地点?烦请指教,谢谢!

信誉 | 2024-07-01 20:41
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

3211233 2024-07-02 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

燃气锅炉房属于明火设备。石化规条纹解释2.0.8

信誉   回复: 32112332024-07-04 16:46

感谢回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2024-07-02 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火间距是两个建筑间的距离,同一建筑没有间距的概念,位置相对概念只有”贴邻“;


燃气锅炉不算明火和火花,但燃煤锅炉算明火。

信誉   回复: 安洪全2024-07-04 16:45

感谢指教,“燃气锅炉不算明火和火花,但燃煤锅炉算明火”的规范出处在哪里?请明示,再次谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

香.香 2024-07-04 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑不应经营、使用、存放甲乙类物品。直接为民用建筑服务的附属库房可以,但要满足一定的防火要求。氧气瓶间属于乙类库房是不可以布置在民用建筑内的。燃气锅炉房 看情况,如果和甲乙类、人密场所来考虑防火间距的话按明火处理,如果和其它比如机械厂啊、砖厂啊等就按丁类厂房来考虑防火间距。

信誉   回复: 香.香2024-07-08 17:52

感谢回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载