如何平衡:压力式比例混合装置额定压力0.8MPa,泡沫发生器的额定工作压力0.5MPa
发表评论: 泡沫发生器的额定工作压力0.5MPa不代表你就必须供0.5mpa。泡沫发生器有流量系数的,跟喷头一样的。如果你的压力不等于0.5MPa。你就需要根据流量系数算出当前压力下泡沫发生器的出流量。
2026-01-21 09:26
-
非强制认证的消防设备没有CCCF认证能验收通过吗?
发表评论: “国家消防产品质量监督检验中心”监测合格与CCCF认证是两回事吧
2024-10-30 11:41
-
室内消火栓设置问题
发表评论: 规范没有要求设置消火栓,那就可以不用上,但是宜设置消防水龙。
2024-10-29 16:31
-
石化厂区内的丁戊类装置区,是否需要设置消火栓,水量如何确定?
发表评论: 按照辅助生产设施考虑
2024-10-29 16:28
-
石化规中装置的室内消火栓系统布置
发表评论: 不属于建筑就不需要设置是室内消火栓系统,且各层均无高出楼面15米的平台,也不需要设置消防竖管。设置灭火器就行。
2024-10-29 16:12
-
氧气产量82000Nm3/h规模的空分装置一次消防用水量设计为100L/s,合适吗?
发表评论: 没有确定的规模,
2024-08-16 15:00
-
两家石化企业可以建设一套消防水系统吗
发表评论: 水消规6.1.11.“公共建筑宜为同一产权或物业管理单位”防止三个和尚没水喝。都不管消防系统,结果出了事互相扯皮。
2024-08-16 14:59
-
管道规格选择:请问怎么确定管道壁厚和外径,低压流体规范也只写到了DN200
发表评论: 管道壁厚与外径有很多规格,从大的方面来看有欧洲体系(公制管)与美国体系(英制管)。我国大部分行业的管道尺寸沿用欧洲体系(公制管)。低压流体规范(3091)的外径其实是美国体系(英制管)。两种管道尺寸可以参考HG/T20553-2011 化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用
2024-08-16 14:54
-
可燃液体房间的排水出户检查井有要求吗?
发表评论: 需要水封,密闭井盖,通气,石化规上有
2024-07-16 13:54
-
消防设施通用规范GB 55036-2022 第3.0.13条的理解
发表评论: 按照一个喷头或一个消火栓的出流量算启动流量。
2024-07-12 16:29
-
室外泡沫栓有安装图集吗?
发表评论: 没有,跟室外消火栓安装方式是一样的,规格是统一的,泡沫栓国标中有规格。
2024-07-12 16:26
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: 看有没有焊缝就行了啊,焊接钢管有一条明显的焊缝(小管子是直缝焊,大管子是螺旋焊缝)
2024-07-02 15:04
-
甲乙丙类可燃液体及液氨埋地储罐的消防用水量
发表评论: 水量在水消规表3.4.2-2。
2024-07-02 15:01
-
商场里这种小动物园、动物观赏的店铺是什么性质
发表评论: 服务人群主要是儿童小孩不一定是儿童场所,童装店也是服务儿童,难道也算?
2024-07-02 14:44
-
简单的60平方生产中控室或者叫调度室集控室必须装自动灭火?
发表评论: 石化规条文解释8.11.3条有不设置自动灭火的依据,24小时值班控制室我们一般不设置自动灭火
2024-07-02 14:42
-
请教各位:氧气瓶间与燃气锅炉房的防火间距问题?
发表评论: 燃气锅炉房属于明火设备。石化规条纹解释2.0.8
2024-07-02 14:38
-
请问1.76MPA的水泵可用1.6MPA的管件吗
发表评论: 泵如果工况点压力为1.76MPa,那么在刚起泵,0流量时压力大概在2.4MPa左右,早超1.6MPa了
2024-07-02 14:35
-
消防泵和稳压泵能不能公用一根吸水总管
发表评论: 可以,但我们一般这样连
2024-07-02 14:32