如何平衡:压力式比例混合装置额定压力0.8MPa,泡沫发生器的额定工作压力0.5MPa

做罐区固定式泡沫灭火系统时,发现:压力式比例混合装置额定压力0.8MPa,泡沫发生器的额定工作压力0.5MPa,这两个压力如何平衡,泡沫管道进罐区前要加减压装置吗?

小满满 | 2026-01-12 11:04
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

3211233 2026-01-21 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

泡沫发生器的额定工作压力0.5MPa不代表你就必须供0.5mpa。泡沫发生器有流量系数的,跟喷头一样的。如果你的压力不等于0.5MPa。你就需要根据流量系数算出当前压力下泡沫发生器的出流量。

小满满   回复: 32112332026-01-23 14:30

泡沫发生器产品上写的工作压力范围0.4-0.6MPa,泡沫发生器这个位置的水压应该是0.75MPa左右

  0 赞    0 踩 [回复] 举报