消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一端敞开走道算室外吗

一层长55m,高3.6m的走道,原来两端有门,满足自然排烟条件,现因建筑需求,将其中一个门向内移动8.5m,此8.5m走道为直接对外架空区域(只端部敞开),可以算做室外吗?有相关规范支撑吗?

中华哥 | 2024-05-31 11:21
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

一路同行 2024-05-31 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不算室外

ho_race 2024-06-01 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室外至少得两面以上是敞开的吧


潘天坤 2024-06-03 08:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、作为疏散用的走道,如果满足走道排烟设施的设置条件,即使走道中间加上门(确认火灾后可以联动开启的门除外)、挡烟垂壁等设置也应按照走道总长设置排烟设施。中间有门、挡烟垂壁等情况,应将每个区域都划分独立防烟分区,所有防烟分区都应设置排烟设施并且排烟设施的设置应符合相关规范要求。

2、按照楼主描述,属于将55米疏散走道用门分隔成两个防烟分区,其中一个防烟分区为8.8*3.6的走道,此防烟分区一侧有对外开口,而另一侧为门(确认火灾无法联动开启的门一般不能作为排烟设施),这种情况来此防烟分区得增设机械排烟系统才能保证排烟系统设置符合规范要求。又或者属于所有房间已经设置了满足各自房间要求的排烟设置,这时候与之连接的此防烟分区可以考虑仅设置走道建筑面积2%的自然排烟口。提醒:新建项目如果设计依据按照GB51251的话排烟口设置在走道还应考虑设置净高1/2及以上。

3、当公共建筑仅需在走道设置排烟时,应在走道两端(侧)均设置面积不小于2平方米的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

关闭

关闭

手机APP下载