设置在建筑室外墙上的消火栓怎么定性?
发表评论: 外墙设备设置的消火栓,水压符合要求,配件齐全也是当室内消火栓使用
2024-06-04 14:23
-
框架装置构筑物在已有火灾报警按钮的情况下,干式消火栓箱内是否还需要设置消火栓按钮?
发表评论: 干式消防栓系统的消火栓按钮可以作为快速启闭装置的按钮,打开电磁阀让管网快速充水
2024-06-01 11:18
-
一端敞开走道算室外吗
发表评论: 室外至少得两面以上是敞开的吧
2024-06-01 11:08
-
现场选用干式系统,应该选用动作温度多少度的喷头?
发表评论: 选用动作温度多少度的喷头与系统是干式还是湿式无关,关键看环境的温度,一般选用高于环境30摄氏度左右的喷头
2024-06-01 11:05
-
丙类厂房、库房需要设计火灾自动报警系统么
发表评论: 《GB50016-2014》8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。将可燃气体探测信号接入消控室,如果没有设置消控室就将信号报警装置设置在值班室及经常有人经过的地方
2024-06-01 10:44
-
自喷到底要不要设置这三种启泵方式?规范解释前后矛盾呀?
发表评论: 即使不需要三种方式都设,根据消防安全的双保险原则冗余原则,至少应该设两种方式
2024-05-31 17:31