七氟丙烷气体灭火主机正常状态下,应该是自动还是手动?

七氟丙烷气体灭火主机正常状态下,应该是自动还是手动?有没有出处

肖公子 | 2024-03-07 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防资源网 2024-03-07 11:11 00 [回复]举报

平时应处于自动状态


5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。