消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?

压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?

鸿垚 | 2024-01-18 10:49
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

南明离火 2024-01-18 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

供水侧漏水

系统侧比供水侧压力小,当供水侧泄水时,需要下降更多的压力才能,迫使水力警铃报警、压力开关动作启泵

同同不同 2024-01-19 07:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可能是供水侧渗漏量大于稳压流量或稳压系统状态不正常,系统侧压力过高可能会导致警铃动作,压力开关动作时间超出规范要求

BOLIN 2024-01-19 09:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

平时启泵的话水会打到系统侧导致系统侧压力大于供水侧或者供水侧漏水或者水泵出水口止回阀不严密水返到消防水池。压差过大会报警阀动作会延迟不能及时启动水泵

奋斗的样子   回复: BOLIN2024-01-19 14:06

如湿式系统,他不是有内补偿和外补偿吗?压力应该上下差不多的吧,还是补偿器是单向的,请教一下谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

BOLIN   回复: 奋斗的样子2024-01-22 09:27

补偿器是为了防止系统侧轻微渗漏导致系统侧压力过低,你说的是系统侧压力过高

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

蛙 2024-01-19 14:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

供水侧压力低于系统侧是很常见的,主要原因是系统侧因装修或其它原因给管网加压过高,其次是供水侧可能存在泄漏或高位水箱无法补压。

关闭

关闭

手机APP下载