一类高层公共建筑定性问题
发表评论: 我认为:只要是大于24米以上有一完整的楼层大于1000平方且满足两种以上的多功能组合,(不包括与住宅建筑的组合)。就可以定性为一类高层公共建筑。
2024-10-11 23:36
-
层高大于24米的二类高层,6层以下的楼梯间是否可以设置为开敞楼梯间?
发表评论:
2024-03-13 00:00
-
避难间疏散
发表评论:
2024-02-25 09:31
-
厂房高度:厂房一边高,一边低按哪个高度计算
发表评论: 按高的算
2024-02-25 09:23
-
压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?
发表评论: 如湿式系统,他不是有内补偿和外补偿吗?压力应该上下差不多的吧,还是补偿器是单向的,请教一下谢谢
2024-01-19 14:06
-
常开防火门一定要安手动门吸释放开关吗
发表评论: 发生火灾是要求它自行关闭的,安装门磁释放器或电动闭门器,同时关闭信号要反馈给主机。
2024-01-19 13:40
-
排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,
发表评论: 可以,风机控制柜打到手动转态,按停止按钮,再把现场的排烟阀或排烟口复位。再打到自动转态。
2024-01-19 13:32
-
喷漆工段占比6%的汽车装配厂房,无防止火灾蔓延的措施,该厂房的火灾危险性是?
发表评论: 3.1.2 本条规定了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生产时,该建筑或区域火灾危险性的确定原则。 (1) 在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产着火后,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。如:在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时,厂房的生产火灾危险性仍可划分为戊类。近年来,喷漆工艺有了很大的改进和提高,并采取了一些行之有效的防护措施,生产过程中的火灾危害减少。本条同时考虑了国内现有工业建筑中同类厂房喷漆工段所占面积的比例,规定了在同时满足本文规定的三个条件时,其面积比例最大可为20%。 另外,有的生产过程中虽然使用或产生易燃、可燃物质,但是数量少,当气体全部逸出或可燃液体全部气化也不会在同一时间内使厂房内任何部位的混合气体处于爆炸极限范围内,或即使局部存在爆炸危险、可燃物全部燃烧也不可能使建筑物着火而造成灾害。如:机械修配厂或修理车间,虽然使用少量的汽油等甲类溶剂清洗零件,但不会因此而发生爆炸。所以,该厂房的火灾危险性仍可划分为戊类。又如,某场所内同时具有甲、乙类和丙、丁类火灾危险性的生产或物质,当其中产生或使用的甲、乙类物质的量很小,不足以导致爆炸时,该场所的火灾危险性类别可以按照其他占主要部分的丙类或丁类火灾危险性确定。
2024-01-19 10:24
-
【问】消防泵吸水管连接,哪个合理?
发表评论: 我觉的第一张要合理一点,吸水管要满足自灌式吸水要求,同时最低有效水位的喇叭口淹没高度不低于600MM,设有旋流防止器的不低于200MM。
2023-12-27 23:05
-
0.5m?0.3m?| 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围!
发表评论: 那如果不是人密场所,防火卷帘两侧是按0.3M还是0.5M呢?
2023-12-19 23:34